滁州律师
住宅工程质量分户验收都要检查什么?

    住宅工程质量分户验收都要检查什么?
      
      建筑单位有组织施工、进行监管、严格把握质量的责任。物业单位应协助建筑施工单位进行住宅工程质量分户验收,使建筑单位在技术、质量、人员操作方面严格遵守施工标准,确保每一户装修的质量,才能提升整体住宅的居住水平,保证不出质量问题,减少用户向物业的投诉。住宅工程质量分户验收都有哪些项目?整理了以下资料:
      
      
      一、户内部分
      
      (一)验收项目:楼地面、墙面、天棚面层
      
      
      验收内容:
      
      楼地面空鼓、裂缝、起砂;
      
      墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰
      
      检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm
      
      验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。
      
      参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1
      
      (二)验收项目:门窗安装
      
      验收内容:窗台高度
      
      检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处
      
      验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差
      
      参照标准:GB50352-2005.6.10.3;GB50096-1999.3.9.1验收项目:门窗安装
      
      验收内容:外窗渗漏
      
      检查方法:淋水试验或雨后目测
      
      验收标准:外窗及周边无渗漏
      
      参照标准:《建筑法》第六十条
      
      验收内容:门窗开启
      
      检查方法:开启和关闭检查,手扳检查
      
      验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动
      
      参照标准:GB50210-2001.5.3.4;GB50210-2001.5.1.11
      
      验收内容:安全玻璃认证标识
      
      检查方法:观察检查安全认证标识
      
      验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识()标识不得隐蔽
      
      参照标准:发改运行(2003)2116号第六条
      
      验收项目:栏杆安装
      
      验收内容:栏杆高度、竖杆间距
      
      检查方法:钢尺检测,每片栏杆不少于一处
      
      验收标准:低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m,不得有负偏差
      
      参照标准:GB50210-2001-12.5.6、12.5.9
      
      验收内容:防攀爬措施
      
      检查方法:观察检查
      
      验收标准:有水平构件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)
      
      参照标准:GB50352-2005-6.6.3
      
      验收内容:护拦玻璃
      
      检查方法:观察检查3C安全标识、游标卡尺测量
      
      验收标准:必须使用刚化玻璃或刚化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用刚化夹层玻璃
      
      参照标准:GB50210-2001-12.5.7
      
      (三)验收项目:防水工程
      
      验收内容:屋面渗漏
      
      检查方法:平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水试验不少于2小时。
      
      验收标准:屋面无渗漏无积水
      
      参照标准:GB50207-2002-10.0.5
      
      验收内容:卫生间等有防水要求的地面渗漏
      
      检查方法:蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm
      
      验收标准:无渗漏,排水顺畅
      
      参照标准:GB50209-2002-4.9.8验收项目:防水工程
      
      验收内容:外墙渗漏
      
      检查方法:外窗人工淋水试验一小时后检查
      
      验收标准:墙面无渗漏,滴水线无爬水
      
      参照标准:《建筑法》第60条
      
      (四)验收项目:室内空间尺寸
      
      验收内容:室内净高
      
      检查方法:每个房间净高测五点。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
      
      验收标准:最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。
      
      参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2验收项目:室内空间尺寸
      
      验收内容:室内净开间
      
      检查方法:每个房间开间、进深尺寸各抽测两处。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
      
      验收标准:极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%
      
      参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2
      
      验收内容:构件尺寸
      
      检查方法:使用激光测距仪或钢卷尺进行测量、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;
      
      验收标准:室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头现象。
      
      (五)验收项目:外墙保温
      
      验收内容:设计做法
      
      检查方法:对照图纸进行检查
      
      验收标准:设计做法必须通过图纸审查
      
      验收内容:保温层厚度
      
      检查方法:用钢卷尺进行测量检查
      
      验收标准:保温层厚度必须与图纸要求一致
      
      细部处理
      
      检查方法:观察检查
      
      验收标准:外飘窗周边等必须进行保温层处理
      
      (六)验收项目:水暖安装
      
      验收内容:管道渗漏
      
      检查方法:试水检查
      
      验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等的接口无渗漏参照标准:GB50242-2002-4.2.2、5.2.1
      
      验收内容:管道坡向
      
      检查方法:试水检查
      
      验收标准:给水、排水、采暖管道无堵塞
      
      参照标准:GB50242-2002.5.2.3
      
      验收内容:管道坡度
      
      检查方法:观察检查
      
      验收标准:排水管道坡向、坡度正确
      
      验收内容:安装固定
      
      检查方法:观察检查
      
      验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等安装固定牢固、支架间距位置符合要求
      
      参照标准:GB50242-2002
      
      验收内容:地漏水封
      
      检查方法:尺量检查
      
      验收标准:地漏水封深度不小于50mm
      
      验收标准:地漏水封高度不得小于50mm
      
      参照标准:GB50242-2002
      
      验收内容:热表和温控阀
      
      检查方法:观察检查
      
      验收标准:入户装置安装热计量表、或每组散热器安装热分配表,以及每组散热器安装温控阀
      
      参照标准:GB50242-2002
      
      (七)验收项目:电气工程安装
      
      验收内容:插座相位、接地
      
      检查方法:使用“漏电保护相位检测器”逐个检查
      
      验收标准:“漏电保护相位检测器”无接错显示
      
      参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
      
      验收内容:户内配电箱(盘)
      
      检查方法:观察和开、关触电保护器动作
      
      验收标准:照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标接线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠。
      
      参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
      
      验收内容:通电检查
      
      检查方法:通电检查
      
      验收标准:照明系统通电运行正常
      
      参照标准:GB50303-2002
      
      等电位
      
      检查方法:观察检查
      
      验收标准:等电位连接端齐全、位置正确
      
      (八)验收项目:其它
      
      验收内容:烟道设置及附件
      
      检查方法:观察检查
      
      验收标准:止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m
      
      验收内容:墙面空调
      
      检查方法:观察检查
      
      验收标准:无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调
      
      二、公共部分
      
      (一)验收项目:外墙及散水坡
      
      验收内容:窗角斜裂缝、墙面裂缝
      
      检查方法:在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查
      
      验收标准:墙面及窗角无可见裂缝;散水坡无断裂和不均匀沉降,应与建筑物及道路断开并进行相应的防水处理。
      
      参照标准:《建筑法》第60条
      
      (二)验收项目:楼(电)梯通道
      
      验收内容:电梯侯梯厅深度,电梯门净宽
      
      检查方法:钢尺或激光测距仪检查
      
      验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm
      
      参照标准:GB50096-1999-4.1.9 JGJ50-2001-7.4.1验收项目:楼(电)梯通道
      
      验收内容:高层首层疏散外门及通道的宽度
      
      检查方法:钢尺或激光测距仪检查
      
      验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m
      
      参照标准:GB50045-95-6.1.9验收项目:楼(电)梯通道
      
      验收内容:公共走道净高
      
      检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查
      
      验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m
      
      参照标准:GB50368-2005-5.4.2验收项目:地下室
      
      验收内容:通道净高
      
      检查方法:钢尺或激光测距仪检查
      
      验收标准:通道的净高度不小于2.0m
      
      参照标准:GB50368-2005-5.4.2
      
      (三)验收项目:地下室
      
      验收内容:地面及天棚渗漏、裂缝
      
      检查方法:观察检查
      
      验收标准:无渗漏、无裂缝
      
      参照标准:GB50208-2002-4.1.9
      
      验收项目:地下室
      
      验收内容:地面裂缝、起砂
      
      检查方法:观察检查
      
      验收标准:不得出现裂缝和起砂
      
      参照标准:GB50209-2002-5.3.6
      
      住宅工程质量分户验收分为房屋室内和外部公共设施两部分,户内从上到下要检查:天花板、墙面、门窗、护栏、地面,室内整体空间大小。各个部分的防水、排水流畅度、保温也必须做好。通过观察和工具测量检验或进行试用看是否合格。公共部分要检查高度、墙面、防水、电梯的安全。若产生质量纠纷可咨询的专业律师。
      
      

www.cz148.net
Copyright ©2022 滁州律师网 All Rights Reserved.