19166418749 13865833017
律师团队
>>
  • 滁州律师章浩律师
  • 滁州律师王庆磊律师
  • 滁州律师沈培亮律师
  • 滁州律师章浩律师
业务范围
>> 
提供滁州市区、天长市、来安县、全椒县及周边地区专业法律服务,免费解答法律问题,处理婚姻家庭纠纷、房产纠纷、公司投资、经济合同、知识产权、刑事犯罪辩护等。
律师在线
>> 

擅长领域
>> 
 您的位置:首页 > 正文
 

消防工程质量要求了什么内容?


滁州律师网 www.cz148.net


  消防工程质量要求了什么内容?
  火灾是严重危害人民生命健康的灾害,特别是建筑物的火灾。为了防止火灾的发生,消防工程的建设就显得尤其重要了,消防工程的质量保证也是人民生命财产的保障。那么,消防工程质量要求了什么内容?下面,就让我们带领您一起来了解下具体的内容吧。
  
  一、原材料及产品进场
  
  1. 钢结构防火涂料
  
  1.1钢结构防火涂料、稀释剂、固化剂等材料的品种、规格、性能等必需符合现行国家产品标准和设计要求。
  
  1.2钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足国家现行标准的检测报告,必须具有国家授权部门核发的有效型式认可证书和生产方的产品合格证。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、品种名称及检验报告等。
  
  1.3对属于下列情况之一的钢结构防火涂料应进行抽样检验,其检验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。
  
  1)建筑钢结构防火安全为一级国家重点工程;
  
  2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在100t以上(含100t)的超薄型钢结构防火涂料;使用在250t以上(含250t)的薄涂型钢结构防火涂料;使用在500t以上(含500t)的厚涂型钢结构防火涂料;
  
  3)设计中规定了要对钢结构防火涂料进行复验要求的钢结构防火工程;
  
  4)对质量有疑义的钢结构防火涂料。
  
  检查数量:按有关国家抽样标准抽样
  
  检验方法:核查抽样检验报告
  
  1.4钢结构防火涂料的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、生产厂家、生产批号、贮存期和使用说明。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  1.5钢结构防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启和拆封后,不应存在结皮、固化、凝胶、结块等现象。
  
  检查数量:按桶数检查5%,且不应少于3桶
  
  检验方法:观察检查。
  
  2. 钢结构防火板材
  
  2.1钢结构防火板材的品种、规格和性能等应符合设计要求,并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  2.2钢结构防火板材的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有防火板材品种名称、技术性能、制造批号和安装使用说明。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  2.3对属于下列情况之一的钢结构防火板材应进行抽样检验,其检验结果应符合产品标准和设计要求。
  
  1)建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程;
  
  2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在1000 m2以上(含1000 m2)的钢结构防火板材;
  
  3)设计中规定了要对钢结构防火板材进行复验要求的钢结构防火工程;
  
  4)对质量有疑义的钢结构防火板材。
  
  检查数量:按相关标准规定抽样
  
  检验方法:核查抽样检验报告
  
  2.4钢结构防火板材的粘结剂、固定件(螺钉、钢钉、铁箍)等零配件的品种、规格、性能等应符合产品标准和设计要求。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  2.5钢结构防火板材的规格尺寸应在允许偏差内,表面应平整,不得有裂纹等。其型号及名称应与
  
  质量证明文件相符。
  
  检查数量:按张数抽查5%,且不应少于3张。
  
  检验方法:用卡尺或测厚仪和观察检查。
  
  3. 钢结构防火喷射纤维
  
  3.1钢结构防火喷射纤维的品种和技术性能应符合设计要求,必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  3.2钢结构防火喷射纤维的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。并应附有喷射纤维品种名称、技术性能、制造批号、贮存期和使用说明。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检验产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
  
  3.3对属于下列情况之一的钢结构防火喷射纤维应进行抽样检验,其检验结果应符合相关产品标准和设计要求。
  
  1)建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程;
  
  2)在同一建筑钢结构防火工程中,使用在500t以上(含500t)的钢结构防火喷射纤维;
  
  3)设计中规定了要对钢结构防火喷射纤维进行复验要求的钢结构防火工程;
  
  4)对质量有疑义的钢结构防火喷射纤维。
  
  检查数量:按相关标准规定抽样
  
  检验方法:核查抽样检验报告
  
  3.4钢结构防火喷射纤维的型号、名称及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结块现象。
  
  检查数量:按袋数检查5%,且不应少于3袋
  
  检验方法:观察检查。
  
  二、钢结构防火涂料的施工
  
  1、一般规定
  
  1.1钢结构防火涂料的施工应在钢结构构件组装或钢结构安装工程的施工质量验收合格后进行。
  
  1.2钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理,除锈和防锈处理应符合《钢结构工程施工与验收规范》(GB50205)的有关规定。钢结构防火涂料的施工应在防腐工程施工质量验收合格后进行。
  
  1.3钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其它防火材料填补堵平后,方可施工。
  
  1.4钢结构防火涂料的施工环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%,施工时钢构件表面不应有结露,刚施工的涂层应防止脏液污染和机械撞击。对于溶剂型钢结构防火涂料应在通风良好的环境条件下施工,现场应避免明火。
  
  1.5钢结构防火涂料分为室内超薄型、薄型、厚型和室外超薄型、薄型、厚型等类型,其产品均应通过国家检测机构检测合格,并获得国家授权部门核发的有效型式认可证书,方可选用。
  
  1.6钢结构防火涂料的涂层重量,应计算在钢结构荷载内,不得超过允许范围。结构防火涂料的厚度应按照设计要求或根据建筑设计的耐火等级以及国家有关规范规定的不同钢构件的耐火极限数据,再结合选用的钢结构防火涂料产品的技术性能来确定。
  
  2、 超薄型钢结构防火涂料的施工
  
  2.1超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求在2.0h以下的室内裸露钢结构、轻型钢结构、表面积较小的钢网、钢条、钢框架等规格较小的钢结构及装饰要求较高的钢结构的防火保护。
  
  2.2超薄型钢结构防火涂料的施工可采用刷涂、喷涂和滚涂。
  
  2.3钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收合格后再进行防火涂料的施工。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检查质量证明书及验收报告。
  
  2.4超薄型钢结构防火涂料的粘结强度和耐水性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料的规定》。 检查数量:每使用60t超薄型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和耐水性。 检验方法:检查复验报告。
  
  2.5超薄型钢结构防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
  
  2.6超薄型防火涂料涂层表面应平整光滑,不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.1mm。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:观察和用量尺检查。
  
  2.7超薄型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  2.8防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷等外观缺陷。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  3、薄涂型钢结构防火涂料的施工
  
  3. 1薄涂型钢结构防火适用于耐火极限规定在2.0h及以下的室内裸露钢结构,轻型屋盖钢结构及对表面有一定装饰性的钢结构。
  
  3. 2薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刷涂、喷涂或滚涂。
  
  3.3双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料(也)应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。
  
  3.4底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。操作者要携带涂层测厚仪检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。当设计要求涂层表面平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,面层一般涂1~2次,并应全部复盖底层,面层应颜色均匀,涂层平整。
  
  3.5防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检查质量证明书及验收报告。
  
  3.6薄涂型钢结构防火涂料的粘结强度和耐水性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
  
  检查数量:每使用80t薄涂型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和耐水性。
  
  检验方法:检查复验报告。
  
  3.7薄涂型钢结构防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的的设计要求。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
  
  3.8薄涂型防火涂料涂层表面应平整,不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.5mm。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:观察和用量尺检查。
  
  3.9薄涂型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  3.10防火涂料不应有漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷和其它外观缺陷。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  4、 厚涂型钢结构防火涂料的施工
  
  4.1厚涂型钢结构防火涂料适用于耐火极限规定在1.5h以上的室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。
  
  4.2厚涂型钢结构防火涂料可采用喷涂或抹涂,喷涂时宜采用空压机喷涂,喷枪口直径宜为6 ~ 10mm。
  
  4.3喷涂和抹涂施工应分遍涂,每遍涂的厚度宜为5 ~ 8mm,必须在前一遍基本干燥或固化后,再涂后一遍。施工中涂层的保护方式、涂的遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。
  
  4.4施工过程中,应采用涂层测厚仪检测涂层厚度,直到符合设计规定的厚度。喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。
  
  4.5当防火涂层出现下列情况之一时,应重喷或补喷:
  
  1)涂层干燥固化不好,粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时;
  
  2)钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时;
  
  3)涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时;
  
  4)涂层厚度小于设计规定厚度的85%时,或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%,但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时。
  
  4.6防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检查质量证明书及验收报告。
  
  4.7厚涂型钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
  
  检查数量:每使用300t厚涂型钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。
  
  检验方法:检查复验报告。
  
  4.8厚涂型钢结构防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
  
  4.9厚涂型防火涂料涂层表面不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于1mm。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:观察和用量尺检查。
  
  4.10厚涂型防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  4.11防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  5、 室外钢结构防火涂料的施工
  
  5.1室外钢结构防火涂料适用于室外露天钢结构。
  
  5.2室外钢结构防火涂料可采用刷涂、喷涂和滚涂工艺。
  
  5.3防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。待其防腐工程施工质量验收后再进行防火涂料的施工。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:检查质量证明书及验收报告。
  
  5.4室外钢结构防火涂料的粘结强度、耐湿热性、耐盐雾腐蚀性应符合国家现行标准的规定,检验方法应符合国家现行标准GB14907—2002《钢结构防火涂料》的规定。
  
  检查数量:每使用100t(薄型)--300t(厚型)室外钢结构防火涂料应抽检一次粘结强度、耐湿热性和耐盐雾腐蚀性。
  
  检验方法:检查复验报告。
  
  5.5室外钢结构防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:用涂层厚度测量仪检查。
  
  5.6室外防火涂料涂层表面不宜出现裂纹,如有个别裂纹,裂纹宽度不应大于0.1mm(超薄型钢结构防火涂料)、0.5mm(薄型钢结构防火涂料)1mm(厚型钢结构防火涂料)。
  
  检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
  
  检验方法:观察和用尺量检查。
  
  5.7室外防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  
  5.8防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层,空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
  
  检查数量:全数检查。
  
  检验方法:观察检查。
  消防工程的质量首先要求原材料及产品的质量是合格的,是符合国家要求的,各种材料的应用施工必须是符合要求的,比如室外钢结构防火涂料不可以有灰尘等其他污垢的污染。
  
  
  
  


·单位辞退员工用书面通知可以吗?
      单位辞退员工用书面通知可以吗? 一、单位辞退员工用书面通知可以吗? 是可以的。根据《劳动合同法》公司辞退员工不以书面形式通知员工,口头无效。 《劳动合同法》第五十条:用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关...


·职业病工伤鉴定标准有哪些?
      很多人在长期的工作中造成职业病,那么对于职业病工伤鉴定标准有哪些呢?职业病可能会影响到我们的生活,对于职业病的诊断要遵循公平、公开的原则,诊断机构应具备相关文件,并且承担相应的职责。下面我们就一起来了解职业病鉴定的一些知识吧。 2012年2月为进一步加强职业病诊断与鉴定工作的...


·青岛市建筑工程管理办法的内容有哪些
      青岛市建筑工程管理办法的内容有哪些? 青岛市建筑工程管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强建筑工程管理,规范建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全,保障建筑经营活动当事人的合法权益,根据有关法律、法规,结合本市实际,制定本办法。 第二条 本市行政区域内建筑工程的发包与承...


·劳动合同在什么情况下全部无效
      劳动合同在什么情况下全部无效 一、劳动合同主体不合格 用人单位或者劳动者不具有权利能力和行为能力造成劳动合同的主体不合格,其情形主要有以下几个方面。 1、无劳动行为能力或者无民事行为能力的人同用人单位订立的劳动合同 如果用人单位同无劳动行为能力的人或者不具有民事行为能力的...


·因为工作原因骨折了构成工伤吗
      因为工作原因骨折了构成工伤吗能否认定为工伤必须符合以下条件:(1)在工作时间和工作场所内;(2)因履行工作职责受到暴力等意外伤害;(3)还必须满足《工伤保险条例》第十六条的规定,即:第十六条规定,职工有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:(一)因犯罪或者违反治安管理伤亡的...


·员工不同意降薪公司辞退算违规吗?
      员工不同意降薪公司辞退算违规吗? 一、员工不同意降薪公司辞退算违规吗? 因为员工不同意降薪公司就将其辞退的话是属于违规违法的。因为公司可以合法辞退员工只有《劳动合同法》第39条的几种情况,按实际情况,用人单位擅自调岗和调整劳动者的劳动报酬,属于违法行为,劳动者可与用人单位协商...


·公司搬迁员工赔偿标准是什么
      公司搬迁员工赔偿标准是什么一、公司搬迁员工赔偿标准是什么《中华人民共和国劳动合同法》第四十条规定:“有下列情形之一的,用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同:……(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法...


·劳动争议起诉的条件是什么
      在发生劳动争议之后劳动者往往会优先考虑与单位协商,协商不成会去申请仲裁,诉讼解决劳动争议也是不得已而为之,可是即使是起诉也需符合一定的条件,不是任何人都可以起诉的,那么劳动争议起诉的条件是什么呢,在劳动争议起诉时要交哪些材料呢,这样的问题我们会在下文告诉您,希望您看我之后可以知道...


·员工拒绝签劳动合同的依据是什么?
      员工拒绝签劳动合同的依据是什么? 首先需要明确的是,和员工签订劳动合同,而且劳动和合同内容必须具备法定内容,是我国劳动合同法赋予单位的一项法定义务。 所以,无论是谁的原因,只要没有签订劳动合同,就得自入职第二个月起支付双倍工资。 为了避免出现故意不与公司签订劳动合同的情况,...


·劳动法关于代通知金的规定是什么 什么是“代通知金”?
      劳动法关于代通知金的规定是什么 什么是“代通知金”?最初我国劳动法中并无“代通知金”的相应规定,目前也不是我国劳动法律中的一个正式名词。所谓的“代通 知金”源自于香港雇佣条例,意思是雇主或雇员只要给予对方通知期内雇员本应计算的工资额,就可无需给予通知而随时终止合约。后来 深圳将该...


·用人单位不签订劳动合同可以缴纳社保吗?
      社保即社会保险,是我国正在推行的针对参与劳动的人的一种补偿制度。在劳动合同中一般会写明公司为员工购买社保。但是也会出现公司不与劳动者签订劳动合同的情况,那么不签订劳动合同可以缴纳社保吗?公司为员工办理社保的流程有哪些?下面我们为您解答。 一、用人单位不签订劳动合同可以缴纳社保吗...


首 页 | 律师简介 | 服务领域 | 法律顾问 | 联系我们
Copyright © 1999-2022 滁州律师网 All rights reserved.
律师热线:19166418749 13865833017
13865833017
点击这里给滁州律师发消息


在线法律咨询