住宅工程质量分户验收都要检查什么?


滁州律师网 www.cz148.net


  住宅工程质量分户验收都要检查什么?
  
  建筑单位有组织施工、进行监管、严格把握质量的责任。物业单位应协助建筑施工单位进行住宅工程质量分户验收,使建筑单位在技术、质量、人员操作方面严格遵守施工标准,确保每一户装修的质量,才能提升整体住宅的居住水平,保证不出质量问题,减少用户向物业的投诉。住宅工程质量分户验收都有哪些项目?整理了以下资料:
  
  
  一、户内部分
  
  (一)验收项目:楼地面、墙面、天棚面层
  
  
  验收内容:
  
  楼地面空鼓、裂缝、起砂;
  
  墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰
  
  检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm
  
  验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。
  
  参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1
  
  (二)验收项目:门窗安装
  
  验收内容:窗台高度
  
  检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处
  
  验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差
  
  参照标准:GB50352-2005.6.10.3;GB50096-1999.3.9.1验收项目:门窗安装
  
  验收内容:外窗渗漏
  
  检查方法:淋水试验或雨后目测
  
  验收标准:外窗及周边无渗漏
  
  参照标准:《建筑法》第六十条
  
  验收内容:门窗开启
  
  检查方法:开启和关闭检查,手扳检查
  
  验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动
  
  参照标准:GB50210-2001.5.3.4;GB50210-2001.5.1.11
  
  验收内容:安全玻璃认证标识
  
  检查方法:观察检查安全认证标识
  
  验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识()标识不得隐蔽
  
  参照标准:发改运行(2003)2116号第六条
  
  验收项目:栏杆安装
  
  验收内容:栏杆高度、竖杆间距
  
  检查方法:钢尺检测,每片栏杆不少于一处
  
  验收标准:低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m,不得有负偏差
  
  参照标准:GB50210-2001-12.5.6、12.5.9
  
  验收内容:防攀爬措施
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:有水平构件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)
  
  参照标准:GB50352-2005-6.6.3
  
  验收内容:护拦玻璃
  
  检查方法:观察检查3C安全标识、游标卡尺测量
  
  验收标准:必须使用刚化玻璃或刚化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用刚化夹层玻璃
  
  参照标准:GB50210-2001-12.5.7
  
  (三)验收项目:防水工程
  
  验收内容:屋面渗漏
  
  检查方法:平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水试验不少于2小时。
  
  验收标准:屋面无渗漏无积水
  
  参照标准:GB50207-2002-10.0.5
  
  验收内容:卫生间等有防水要求的地面渗漏
  
  检查方法:蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm
  
  验收标准:无渗漏,排水顺畅
  
  参照标准:GB50209-2002-4.9.8验收项目:防水工程
  
  验收内容:外墙渗漏
  
  检查方法:外窗人工淋水试验一小时后检查
  
  验收标准:墙面无渗漏,滴水线无爬水
  
  参照标准:《建筑法》第60条
  
  (四)验收项目:室内空间尺寸
  
  验收内容:室内净高
  
  检查方法:每个房间净高测五点。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
  
  验收标准:最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。
  
  参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2验收项目:室内空间尺寸
  
  验收内容:室内净开间
  
  检查方法:每个房间开间、进深尺寸各抽测两处。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
  
  验收标准:极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%
  
  参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2
  
  验收内容:构件尺寸
  
  检查方法:使用激光测距仪或钢卷尺进行测量、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;
  
  验收标准:室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头现象。
  
  (五)验收项目:外墙保温
  
  验收内容:设计做法
  
  检查方法:对照图纸进行检查
  
  验收标准:设计做法必须通过图纸审查
  
  验收内容:保温层厚度
  
  检查方法:用钢卷尺进行测量检查
  
  验收标准:保温层厚度必须与图纸要求一致
  
  细部处理
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:外飘窗周边等必须进行保温层处理
  
  (六)验收项目:水暖安装
  
  验收内容:管道渗漏
  
  检查方法:试水检查
  
  验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等的接口无渗漏参照标准:GB50242-2002-4.2.2、5.2.1
  
  验收内容:管道坡向
  
  检查方法:试水检查
  
  验收标准:给水、排水、采暖管道无堵塞
  
  参照标准:GB50242-2002.5.2.3
  
  验收内容:管道坡度
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:排水管道坡向、坡度正确
  
  验收内容:安装固定
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等安装固定牢固、支架间距位置符合要求
  
  参照标准:GB50242-2002
  
  验收内容:地漏水封
  
  检查方法:尺量检查
  
  验收标准:地漏水封深度不小于50mm
  
  验收标准:地漏水封高度不得小于50mm
  
  参照标准:GB50242-2002
  
  验收内容:热表和温控阀
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:入户装置安装热计量表、或每组散热器安装热分配表,以及每组散热器安装温控阀
  
  参照标准:GB50242-2002
  
  (七)验收项目:电气工程安装
  
  验收内容:插座相位、接地
  
  检查方法:使用“漏电保护相位检测器”逐个检查
  
  验收标准:“漏电保护相位检测器”无接错显示
  
  参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
  
  验收内容:户内配电箱(盘)
  
  检查方法:观察和开、关触电保护器动作
  
  验收标准:照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标接线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠。
  
  参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
  
  验收内容:通电检查
  
  检查方法:通电检查
  
  验收标准:照明系统通电运行正常
  
  参照标准:GB50303-2002
  
  等电位
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:等电位连接端齐全、位置正确
  
  (八)验收项目:其它
  
  验收内容:烟道设置及附件
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m
  
  验收内容:墙面空调
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调
  
  二、公共部分
  
  (一)验收项目:外墙及散水坡
  
  验收内容:窗角斜裂缝、墙面裂缝
  
  检查方法:在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查
  
  验收标准:墙面及窗角无可见裂缝;散水坡无断裂和不均匀沉降,应与建筑物及道路断开并进行相应的防水处理。
  
  参照标准:《建筑法》第60条
  
  (二)验收项目:楼(电)梯通道
  
  验收内容:电梯侯梯厅深度,电梯门净宽
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪检查
  
  验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm
  
  参照标准:GB50096-1999-4.1.9 JGJ50-2001-7.4.1验收项目:楼(电)梯通道
  
  验收内容:高层首层疏散外门及通道的宽度
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪检查
  
  验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m
  
  参照标准:GB50045-95-6.1.9验收项目:楼(电)梯通道
  
  验收内容:公共走道净高
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查
  
  验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m
  
  参照标准:GB50368-2005-5.4.2验收项目:地下室
  
  验收内容:通道净高
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪检查
  
  验收标准:通道的净高度不小于2.0m
  
  参照标准:GB50368-2005-5.4.2
  
  (三)验收项目:地下室
  
  验收内容:地面及天棚渗漏、裂缝
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:无渗漏、无裂缝
  
  参照标准:GB50208-2002-4.1.9
  
  验收项目:地下室
  
  验收内容:地面裂缝、起砂
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:不得出现裂缝和起砂
  
  参照标准:GB50209-2002-5.3.6
  
  住宅工程质量分户验收分为房屋室内和外部公共设施两部分,户内从上到下要检查:天花板、墙面、门窗、护栏、地面,室内整体空间大小。各个部分的防水、排水流畅度、保温也必须做好。通过观察和工具测量检验或进行试用看是否合格。公共部分要检查高度、墙面、防水、电梯的安全。若产生质量纠纷可咨询的专业律师。
  
  


·建筑工程承包合同文书范本是怎样的
      建筑工程承包合同文书范本是怎样的? 建筑工程队要承包一个项目进行施工,就需要与业主签订一份承包合同来约束和规范双方的行为,保证各种的合法权益,合同中就需要对工期,价格以及后期的质量保证进行规范。那么建筑工程承包合同文书范本是怎样的?这里我们找到一份模板可供您参考。 建筑工程...


·是他导致受伤算不算工伤?
      是他导致受伤算不算工伤?他人导致的受伤不算工伤。根据我国2011年1月1日实行的新修订的《工伤保险条例》,工伤一般包括因工伤亡事故和职业病,以下情形应当被认定为工伤:工伤认定图片(2张) 《工伤保险条例》第十四条规定:职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)在工作时间和工作场...


·辞职不开离职证明有什么后果
      辞职不开离职证明有什么后果 劳动者主动提出辞职,为表明双方确实已经解除劳动关系,按规定用人单位要提供离职证明。若是劳动者辞职不开离职证明,违反劳动法规定,用人单位将要承担相应的法律责任,并还将给劳动者带来一定的影响。 首先,按规定劳动者辞职,用人单位有提供离职证明的义务。否则...


·原劳动关系未解除新公司能查出来吗?
      按照道理,劳动者离职后去新公司上班,应该提前解除原劳动关系。但有时候因为特殊情况,劳动者并未解除。那么原劳动关系未解除新公司能查出来吗?对劳动者有什么影响呢?这个问题可能大部分劳动者并不大清楚,下面就由我们来具体讲一讲。一、原劳动关系未解除新公司能查出来吗?通常情况下,现在的公司...


·污水处理工程承包合同的范本是怎样的
      污水处理工程承包合同的范本是怎样的 近年来,随着我国科教文卫事业的飞速发展,国家也越来越关注对环境的保护,在日常生活中,人们总会遇到破坏环境的行为,这时就需要进行处理,根据我国法律的相关规定,进行污水处理工程承包需要签订相应的合同,那么污水处理工程承包合同的范文是怎样的?我们来...


·提前退休特殊工种目录是怎样的
      提前退休特殊工种目录是怎样的 一、提前退休特殊工种目录是怎样的 1、电工作业。含发电、送电、变电、配电工,电气设备的安装、运行、检修(维修)、试验工,矿山井下电钳工; 2、金属焊接、切割作业。含焊接工,切割工; 3、起重机械作业。含起重机司机,司索工,信号指挥工,安装与维...


·法律规定哪种不属于工伤
      哪种不属于工伤事故按照《工伤保险条例》,以下情形不属于工伤:(1)因犯罪或者违反治安管理伤亡的;(2)醉酒导致伤亡的;(3)自残或者自杀的。一般情况下,以下几种情况都属于工伤范围:1.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;2.工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的...


·非法用工的意思指的是
      非法用工的意思指的是,在违反法律规定的情况下,员工与用人单位建立的一种不合法的劳动关系。非法雇佣童工、没有备案登记就招募员工、外籍员工没有被批准就在国内工作等情况,都属于非法用工。那么这种非法用工是劳动关系吗?下面就跟着我们看一下关于这个问题的具体解释。关于非法用工是劳动关系吗?...


·一、单位给我签的劳动合同没有给我一份算合法的吗?
      一、单位给我签的劳动合同没有给我一份算合法的吗? 不合法;按照《劳动合同法》规定,劳动者与用人单位协商一致签订劳动合同后,双方必须各执一份劳动合同,不然,劳动者要及时与公司人事部沟通,索要劳动合同书。公司不给的,那么及时反映到劳动局、劳动争议仲裁委员会处理。 《劳动合同法》第...


·确立劳动关系的年龄有限制吗?
      现如今,并不是只要具备了独立的行动能力就拥有了劳动能力,同时与单位建立劳动关系并不只单单需要有劳动力就可行的。劳动者还需满足法定的劳动年龄范围,如果用人单位聘用的劳动者不在这个劳动年龄范围内,用人单位还需承担一定的法律责任。那么,关于劳动关系的年龄有什么限制呢? 一、成立劳动关...


·人防安装工程质量问题怎样防范
      人防安装工程质量问题怎样防范在生活中,人防工程对于国家和人民来说都是非常重要的。为了确保工程的质量,国家针对人防工程是有相应的管理措施的。要求有关单位在进行建筑的时候,一定要谨遵国家的相关规定。对于人防安装工程质量问题怎样防范的问题,在以下的资料当中,我们将为您做出详细的介绍。 ...