  建筑单位有组织施工、进行监管、严格把握质量的责任。物业单位应协助建筑施工单位进行住宅工程质量分户验收,使建筑单位在技术、质量、人员操作方面严格遵守施工标准,确保每一户装修的质量,才能提升整体住宅的居住水平,保证不出质量问题,减少用户向物业的投诉。住宅工程质量分户验收都有哪些项目?整理了以下资料:
  
  
  一、户内部分
  
  (一)验收项目:楼地面、墙面、天棚面层
  
  
  验收内容:
  
  楼地面空鼓、裂缝、起砂;
  
  墙面、天棚空鼓裂缝、脱层和爆灰
  
  检查方法:小锤轻击和观察检查,可击范围内轻击点间距不得超过40cm
  
  验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。
  
  参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1
  
  (二)验收项目:门窗安装
  
  验收内容:窗台高度
  
  检查方法:钢尺检查,每个窗台不少于一处
  
  验收标准:窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差
  
  参照标准:GB50352-2005.6.10.3;GB50096-1999.3.9.1验收项目:门窗安装
  
  验收内容:外窗渗漏
  
  检查方法:淋水试验或雨后目测
  
  验收标准:外窗及周边无渗漏
  
  参照标准:《建筑法》第六十条
  
  验收内容:门窗开启
  
  检查方法:开启和关闭检查,手扳检查
  
  验收标准:开启灵活、关闭严密;分户门等不松动、不晃动
  
  参照标准:GB50210-2001.5.3.4;GB50210-2001.5.1.11
  
  验收内容:安全玻璃认证标识
  
  检查方法:观察检查安全认证标识
  
  验收标准:应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃,玻璃上有安全认证标识()标识不得隐蔽
  
  参照标准:发改运行(2003)2116号第六条
  
  验收项目:栏杆安装
  
  验收内容:栏杆高度、竖杆间距
  
  检查方法:钢尺检测,每片栏杆不少于一处
  
  验收标准:低层、多层净高不应低于1.05m,中高层、高层净高不应低于1.10m,不得有负偏差
  
  参照标准:GB50210-2001-12.5.6、12.5.9
  
  验收内容:防攀爬措施
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:有水平构件的栏杆或花式栏杆应设防攀爬措施(金属密网、安全玻璃等)
  
  参照标准:GB50352-2005-6.6.3
  
  验收内容:护拦玻璃
  
  检查方法:观察检查3C安全标识、游标卡尺测量
  
  验收标准:必须使用刚化玻璃或刚化夹层玻璃,厚度不应小于12mm,当临空高度超过5m时,必须采用刚化夹层玻璃
  
  参照标准:GB50210-2001-12.5.7
  
  (三)验收项目:防水工程
  
  验收内容:屋面渗漏
  
  检查方法:平屋面分块蓄水,蓄水时间不少于24小时,天沟、管道根部蓄水深度不得小于20mm,坡屋面淋水试验不少于2小时。
  
  验收标准:屋面无渗漏无积水
  
  参照标准:GB50207-2002-10.0.5
  
  验收内容:卫生间等有防水要求的地面渗漏
  
  检查方法:蓄水24小时后放水,最小蓄水深度不得小于20mm
  
  验收标准:无渗漏,排水顺畅
  
  参照标准:GB50209-2002-4.9.8验收项目:防水工程
  
  验收内容:外墙渗漏
  
  检查方法:外窗人工淋水试验一小时后检查
  
  验收标准:墙面无渗漏,滴水线无爬水
  
  参照标准:《建筑法》第60条
  
  (四)验收项目:室内空间尺寸
  
  验收内容:室内净高
  
  检查方法:每个房间净高测五点。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
  
  验收标准:最大负偏差不超过20mm,极差不超过20mm。
  
  参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2验收项目:室内空间尺寸
  
  验收内容:室内净开间
  
  检查方法:每个房间开间、进深尺寸各抽测两处。偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差。使用激光测距仪或钢卷尺进行检测。
  
  验收标准:极差不超过20mm且不超过垂直长度的0.5%
  
  参照标准:DGJ32/J16-2005-6.3.2
  
  验收内容:构件尺寸
  
  检查方法:使用激光测距仪或钢卷尺进行测量、偏差为实测值与推算值之差;极差为实测值中最大值与最小值之差;
  
  验收标准:室内梁、窗台等构件不得出现明显的大小头现象。
  
  (五)验收项目:外墙保温
  
  验收内容:设计做法
  
  检查方法:对照图纸进行检查
  
  验收标准:设计做法必须通过图纸审查
  
  验收内容:保温层厚度
  
  检查方法:用钢卷尺进行测量检查
  
  验收标准:保温层厚度必须与图纸要求一致
  
  细部处理
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:外飘窗周边等必须进行保温层处理
  
  (六)验收项目:水暖安装
  
  验收内容:管道渗漏
  
  检查方法:试水检查
  
  验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等的接口无渗漏参照标准:GB50242-2002-4.2.2、5.2.1
  
  验收内容:管道坡向
  
  检查方法:试水检查
  
  验收标准:给水、排水、采暖管道无堵塞
  
  参照标准:GB50242-2002.5.2.3
  
  验收内容:管道坡度
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:排水管道坡向、坡度正确
  
  验收内容:安装固定
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:给水、排水、采暖管道、散热器、卫生器具、阀门、热表、水表等安装固定牢固、支架间距位置符合要求
  
  参照标准:GB50242-2002
  
  验收内容:地漏水封
  
  检查方法:尺量检查
  
  验收标准:地漏水封深度不小于50mm
  
  验收标准:地漏水封高度不得小于50mm
  
  参照标准:GB50242-2002
  
  验收内容:热表和温控阀
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:入户装置安装热计量表、或每组散热器安装热分配表,以及每组散热器安装温控阀
  
  参照标准:GB50242-2002
  
  (七)验收项目:电气工程安装
  
  验收内容:插座相位、接地
  
  检查方法:使用“漏电保护相位检测器”逐个检查
  
  验收标准:“漏电保护相位检测器”无接错显示
  
  参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
  
  验收内容:户内配电箱(盘)
  
  检查方法:观察和开、关触电保护器动作
  
  验收标准:照明配电箱(盘)内配线整齐,回路编号齐全,标接线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱(盘)内开关动作灵活可靠。
  
  参照标准:GB50303-2002-6.1.9、6.2.8
  
  验收内容:通电检查
  
  检查方法:通电检查
  
  验收标准:照明系统通电运行正常
  
  参照标准:GB50303-2002
  
  等电位
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:等电位连接端齐全、位置正确
  
  (八)验收项目:其它
  
  验收内容:烟道设置及附件
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m
  
  验收内容:墙面空调
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:无渗漏、反坡、位置正确、与插座位置协调
  
  二、公共部分
  
  (一)验收项目:外墙及散水坡
  
  验收内容:窗角斜裂缝、墙面裂缝
  
  检查方法:在距外墙两米范围内平视或仰视观察检查
  
  验收标准:墙面及窗角无可见裂缝;散水坡无断裂和不均匀沉降,应与建筑物及道路断开并进行相应的防水处理。
  
  参照标准:《建筑法》第60条
  
  (二)验收项目:楼(电)梯通道
  
  验收内容:电梯侯梯厅深度,电梯门净宽
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪检查
  
  验收标准:1、电梯侯梯厅深度不得小于1.5m;2、电梯门净宽不得小于80cm
  
  参照标准:GB50096-1999-4.1.9 JGJ50-2001-7.4.1验收项目:楼(电)梯通道
  
  验收内容:高层首层疏散外门及通道的宽度
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪检查
  
  验收标准:疏散门应外开,其净宽不小于1.1m,通道宽度不应小于1.2m
  
  参照标准:GB50045-95-6.1.9验收项目:楼(电)梯通道
  
  验收内容:公共走道净高
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪测量、观察检查
  
  验收标准:走道等有人员正常活动的净高度不小于2.0m
  
  参照标准:GB50368-2005-5.4.2验收项目:地下室
  
  验收内容:通道净高
  
  检查方法:钢尺或激光测距仪检查
  
  验收标准:通道的净高度不小于2.0m
  
  参照标准:GB50368-2005-5.4.2
  
  (三)验收项目:地下室
  
  验收内容:地面及天棚渗漏、裂缝
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:无渗漏、无裂缝
  
  参照标准:GB50208-2002-4.1.9
  
  验收项目:地下室
  
  验收内容:地面裂缝、起砂
  
  检查方法:观察检查
  
  验收标准:不得出现裂缝和起砂
  
  参照标准:GB50209-2002-5.3.6
  
  住宅工程质量分户验收分为房屋室内和外部公共设施两部分,户内从上到下要检查:天花板、墙面、门窗、护栏、地面,室内整体空间大小。各个部分的防水、排水流畅度、保温也必须做好。通过观察和工具测量检验或进行试用看是否合格。公共部分要检查高度、墙面、防水、电梯的安全。若产生质量纠纷可咨询的专业律师。
  
  


·水利工程质量不合格怎么办?
      水利工程质量不合格怎么办?水利工程是关乎国家建设的重大工程,特别是一些规模宏大的工程更是决定了经济的发展,人民生活的稳定,所以水利工程是不容出差错,保障工程的质量是非常重要的,那么一旦水利工程质量不合格该如何处理呢?接下来让我们一起来看看其中的一些情形吧。 一、水利工程质量存在的...


·10级工伤伤残鉴定赔偿标准是怎样的?
      生产车间机器设备众多,操作不慎的话容易导致安全事故的发生,工人因工受伤的,应该向单位提出工伤认定。确定属于工伤的话,还需要做一个劳动能力鉴定,明确工伤等级。目前,我国工伤等级分为十级,对应的赔偿费用不同。那么,10级工伤伤残鉴定赔偿标准是怎样的?下面我们跟随我们做个简单了解。 ...


·铁路工程质量管理实施细则有哪些
      铁路工程质量管理实施细则有哪些? 铁路是国家的交通命脉,铁路工程的建设是为了加强我国交通运输,加快经济发展的基础性工程。保障铁路工程的建设质量,严格验收,有效管理,这样才能保证铁路工程的质量。那么,铁路工程质量管理实施细则有哪些?下面就让我们为您整理一下相关知识,与您分享一下。...


·1、这在工程合同中约定
      1、这在工程合同中约定,可以约定达到期限后一次性返还,也可以约定到一定期为时段,分期返还。质量保证金一般是约定在工程款结算时扣留相应的比例与数额(按合同约定方式与数额)。2、发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当...


·在我们进行招收劳动着的时候,是不可以进行招收童工的,是一种非
      在我们进行招收劳动着的时候,是不可以进行招收童工的,是一种非法的行为。如果是招收未成年工是合法的,但是需要加强对于未成年工管理。而我们的法律中对于未成年工管理的规定也是比较多的。接下来,我们会为您介绍招收童工的处罚方式以及未成年工的管理方式有哪些。 一、未成年工管理 未成年工是...


·女职工生育期保护的规定有哪些
      女职工生育期保护的规定具体如下:1、产假时间的保证。《中华人民共和国劳动法》第六十二条规定:“女职工生育享受不少于九十天的产假。”女职工产假区分为单胎顺产、多胎顺产、难产、流产等情况,执行不同的规定。单胎顺产者,给予产假90天。产假可分为产前假和产后假两部分。产前假15天,系指预...


·在单位受工伤的认定条件是什么?
      在单位受工伤的认定条件是什么? 一、在单位受工伤的认定条件是什么? 我国原劳动部1996年发布的《企业职工工伤保险试行办法》对工伤的范围作了明确规定。职工由于下列情形之一引起负伤、致残、死亡的,应当认定为工伤,其范围为: 1.从事本单位日常生产、工作或本单位负责人临时指定的...


·签订劳动合同到期离职需要提前多久向单位提出?
      按照劳动法及相关法律规定,劳动者入职后,应该同用人单位签署一份劳动合同。一般来说,劳动合同都是有期限的,三年或者五年续签一次。有些情况是,等合同到期时,劳动者并不想继续工作,而选择离职。那么,签订劳动合同到期离职需要提前多久向单位提出?我们来看看我们是怎么说的。 一、签订劳动合...


·通常劳动合同满几年不辞退
      通常劳动合同满几年不辞退?符合法定条件的不管劳动合同满几年都可以辞退,员工有下列情形之一的,用人单位可以随时解除劳动合同:(1)在试用期内被证明不符合录用条件;(2)严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度;(3)严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害;(4)被依法追究刑事责...


·女职工劳动保护特别规定是怎样的
      我们都知道,我国专门出台了女职工劳动保护特别规定的文件,以此保护女职工的相关权益。那么,你知道女职工劳动保护特别规定是怎样的吗?我们为你做了整理,供你阅读。 女职工劳动保护特别规定 第一条 为了减少和解决女职工在劳动中因生理特点造成的特殊困难,保护女职工健康,制定本规定。 ...


·在单位工作时突发脑梗算不算工伤
      在单位工作时突发脑梗算不算工伤 一、在单位工作时突发脑梗算不算工伤? 工作时突发脑梗一般不算是工伤,依据《工伤保险条例》第十四条规定,应当认定为工伤的法定情形有七种: (一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的; (二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关...


首 页 | 律师简介 | 服务领域 | 法律顾问 | 联系我们
Copyright © 1999-2022 滁州律师网 All rights reserved.
律师热线:19166418749 13865833017
13865833017
点击这里给滁州律师发消息


在线法律咨询